骑行网 HZBIKE

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1294|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[原创]关于贵州湖南电力塔架倒塌的分析(转帖)

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1
发表于 2008-2-4 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章提交者:陶然 加帖在 猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net

  论坛上看到很多关于电力塔架倒塌的文章,有些网友说是因为设计问题,有些提及要用短路融冰等办法来除冰,所说都不很专业,有些说法意气用事。因所学专业和此相关,就本人理解所及,转载并解释一下电力塔架和线路设计方面,以及除冰等方面的一些知识,其中关于杆塔和线路方面材料来自网上文章“说一说湖南电力倒塔的真实原因!”,线路融冰是个人搜集的一些材料,请各位网友指正。

  首先讲电力线路的杆塔
  线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。

  再说导线:
  导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。(说明1:这种导线术语为钢芯铝绞线,钢芯是为了承受拉力,铝是为了载流,设计这种结构是基于力学,电气,经济方面综合考虑;说明2:湖南贵州省级联络调度系统为500KV线路,下级区市级线路为220kV系统,目前主要引起大范围停电原因为500kV省级联络线塔架倒塌。)当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。

  关键因素之一:
  导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg。
  按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm。
  导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是: 1.04kg。
  计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9
  b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9
  由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。

  按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm。导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9
b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。

  耐张塔正常设计时应承受的张力G是:
  2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米)
  耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。
  耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。

  而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
  G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。
  当冰厚为100mm时,y2=35.839
  G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。

  由此可见:
  50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
  100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。

  (说明3:贵州设计挂冰厚度约在20mm,实际情况各位网友应该从网上了解到,因为冻雨这种极端恶劣天气,部分地段线路挂冰达到400mm,这种远远超出设计预估的情况造成实际塔架承受张力可能已经超过100倍。)

  虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。而一个国家级的三峡工程也不过 2000亿元。另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。

  至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。

  另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。

  还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,而且在设计时冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。不倒塔才不正常。说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!

  另外,有网友提出用短路办法来融化线路挂冰,从500kV线路设计的准则看,实际无法实施,因为对超高压长距离输电线路来说,为了减少输送功率在线路上的损耗,都要求尽量减少输电线本身的电阻,省级大区级电力线采用超高压,甚至未来的特高压道理就是在这里,提高电压可以减少线损,增加传输容量,建立跨大区的联接有助于电网互相支援和平衡。如果要采用电流发热融冰,对如此小的线路电阻,根绝欧姆定理,要产生足以融化大量冻冰的焦耳热,必然要采用极大的电流,如此一来必然会对高压线路两端的一次二次设备造成极大的损害,因为高压输电线路两侧变压器,开关等相关一次设备都是根据运行条件设计的,另外所有二次保护设备整定也是依据常规和常规下的异常设计的。对部分输油管道,的确有采用自控温电缆加热来解冻,保证油管内油不凝固,但电力系统似乎还没有这方面的大规模成功运用,即便发达国家也是如此。

目前除冰技术就世界范围内来说还是要依赖手工加半机械,如此恶劣的天气,除冰难度和危险度可想而知,不幸遇难的三位电力工作者值得敬佩。手工除冰靠人工拿橡皮扳手、木棍一点一点敲,使用橡皮扳手和木棍是基于绝缘的考虑。在国外还能靠直升机把人送上去,如此可以提高效率。国内航空管制严厉,各部门协调,尤其是和部队的协调恐怕比较困难,况且这些操作也要军队和地方有关部门平时协同训练,否则象现在这样临时拼凑大概已经没有意义,只能依赖人工努力了。

  对湖南贵州这样主干线塔架倒塌,直接的后果可能是省级电网裂解,即500kV电网停运,省级电网分裂为几个220kV电网单独运行,个别覆盖联络不到的区域停电,单独运行的电网本身是比较脆弱的,所以必须尽快修复主干网,联络各个独立运行的200kV电网。另外为了缓解用电压力,应该尽快把各种备用以及已经停运的电力设备临时运转起来,比如小火电机组,小油电机组;另外应该加强电网稳定性监督,区别不同电力负荷,全面保证民用电,公用设施用电,对个别耗电大户应该采取临时措施加以限制,待度过用电高峰时期再做其它考虑,一般而言,春节是冬季一个用电高峰时期,根据目前电力系统的能力以及天气情况,主干线,特别是对大量杆塔倒塌的地区,修复时间可能比各位网友预期的要长,因为现场清理,线路重新架设,调试,以至最后稳定运行需要相当长时间,乐观估计对情况比较严重的贵州省,全面恢复供电应该要到4月份,在此之前,只能采取临时措施,尽量保证生活和公共设施用电可靠;对情况相对较好的湖南省,供电可望在半个月到20天左右恢复正常。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

2
发表于 2008-2-4 14:45 | 只看该作者
不要说了,电老虎花了国家那么多钱,老百姓的血汗银子,最后变成了一堆倒塌的废铁,
反过来还说投资不够,只能造这种大雪一来就倒的电塔,简直是岂有此理,如此一来,还要修复干什么?不是无用功嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3
 楼主| 发表于 2008-2-4 18:29 | 只看该作者
“...............还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,而且在设计时冰厚就取得大,般在30mm左右。而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。不倒塔才不正常。说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!...................”
...........当初大量电力系统的高官、设计专家去国外考察,从目前现状来看都是到国外旅行去.......

[ 本帖最后由 gwj_179 于 2008-2-4 18:31 编辑 ]